120kw用多大电缆(电线负载电流功率)

发布日期:2024-05-24 02:38:46     手机:https://m.xinb2b.cn/wenda/news256437.html    违规举报
核心提示:1、选择70平方的铜芯电线。120千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ。P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732,I=P/(1.732×U×cosφ),

120kw用多大电缆

1、选择70平方的铜芯电线。120千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ。P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732,I=P/(1.732×U×cosφ),I=120/(1.732×380V×0.85)=214A。

2、根据电线电流对照表,120KW负载至少要选择70平方的铜芯电线。70平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约247A。

 
 
本文地址:https://wenda.xinb2b.cn/news256437.html,转载请注明出处。