核心提示:电容补偿柜熔断器频繁烧毁的原因:1、第三路电容器损坏内部有短路,导致只要第三路工作,其保护熔断器就会烧毁。2系统有某次数的谐波,当第三路投入以后,赶巧使电路碰上谐振频率点,导致供电系统发生谐振,放大谐波,而第三路工作尚未稳定,故烧毁其熔断器

电容补偿柜熔断器频繁烧毁的原因

电容补偿柜熔断器频繁烧毁的原因:

1、第三路电容器损坏内部有短路,导致只要第三路工作,其保护熔断器就会烧毁。

2系统有某次数的谐波,当第三路投入以后,赶巧使电路碰上谐振频率点,导致供电系统发生谐振,放大谐波,而第三路工作尚未稳定,故烧毁其熔断器。

3、电容补偿柜断路器质量问题。

 
 