1、断开所有的开关、负荷和电源;
2、将500V摇表接在火线和零线上;
3、摇动摇表,摇表读数大于0.5欧,表示绝缘合格。摇表读数等于0欧,表示已经短路。摇表读数大于0欧,小于0.5欧,表示线路有绝缘,但绝缘不合格。
摇表使用注意事项:
1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量;
2、摇测过程中,被测设备上不能有人工作;
3、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断设备的电源。对含有电感、电容的设备如电容器、变压器、电机及电缆线路,必须先进行放电;
4、摇表的引线应用多股软线,且两根引线切忌绞在一起,以免造成测量数据不准确。