地暖流量多少正常 地暖管道流速多少算正常

发布日期:2024-05-14 00:54:24     手机:https://m.xinb2b.cn/wenda/news371193.html    违规举报
核心提示:1、地暖主管道流量的设计有两种计算方法:一种由采暖热负荷、供回水温差决定;另一种应满足地暖盘管最小水流速要求,应取二者中大值。2、以建筑面积100㎡的住宅为例:采暖热指标:60W/㎡;采暖负荷:100×60=6000W=6kW;水流量:(6

地暖流量多少正常 地暖管道流速多少算正常

1、地暖主管道流量的设计有两种计算方法:一种由采暖热负荷、供回水温差决定;另一种应满足地暖盘管最小水流速要求,应取二者中大值。

2、以建筑面积100㎡的住宅为例:采暖热指标:60W/㎡;采暖负荷:100×60=6000W=6kW;水流量:(6×0.86)/10=0.516m3/h。对上述技术参数进行计算的结果为:G最小=3.14×[(0.02-0.004)/2]2×0.26×3600=0.19m3/h,即单路地暖盘管要求最小水流量为0.19m3/h。

若该住宅设计为4分支,则入户最小总流量为0.19×4=0.76m3/h。

3、如以采暖负荷及供回水温差为依据核定的水流量,会造成工程系统中经常存气,造成不热现象发生。究其原因,是由于流量不足造成气塞破坏了系统循环。因此设计流量一定要满足地暖盘管最小水流速要求,以免系统积气影响供暖效果。当设计流量有所限制时,应相应调整户内分支数。

 
 