核心提示:1、进行消防电源投切试验一一当断开主电源开关,备用电源应能投入,当合上主电源开关,主电源应能恢复供电。2、线路翻试一一根据现场情况,进行线路复检,确认无故障后,进行设备开通调试工作。3、与水灭火系统联动,用程序启动喷淋泵,或用手动启动消防栓

消防主机联动操作方法

1、进行消防电源投切试验一一当断开主电源开关,备用电源应能投入,当合上主电源开关,主电源应能恢复供电。

2、线路翻试一一根据现场情况,进行线路复检,确认无故障后,进行设备开通调试工作。

3、与水灭火系统联动,用程序启动喷淋泵,或用手动启动消防栓泵,系统应能接收到泵的启动、运行或故障信号。打开湿式报警阔旁的放水阀,延时308水力警铃应鸣响,开关动作,此时,系统应接收到有关信号,再经一段延时,喷淋泵应启动。

4、从喷淋系统末端放水阁放水,系统将接收到水流指示器和湿式报警阔的动作信号,系统应重复前节动作。分别撤动系统的各电动阀开关,系统应能接收到信号。欺动系统中任何一处的碎玻璃按扭,即能启动消防栓泵。系统亦能接收到相应信号。

5、与防排烟系统联动,启动相应的排烟风机、排烟阀、加压送风机等,并接收其相应的反馈信号。

 
 