短路计算(短路电流计算方法)

发布日期:2024-05-23 18:12:11     手机:https://m.xinb2b.cn/wenda/news50560.html    违规举报
核心提示:短路计算(短路电流计算方法)通过不同计算公式计算结果的对比, 提出对短路电流计算公式的不同理解以及对网络阻抗计算中电压系数的选择和使用的建议。(1)短路电流计算方法现行短路电流计算方法主要依据 GB / T 15544. 1 - 2013

短路计算(短路电流计算方法)

短路计算(短路电流计算方法)

通过不同计算公式计算结果的对比, 提出对短路电流计算公式的不同理解以及对网络阻抗计算中电压系数的选择和使用的建议。

(1)短路电流计算方法

现行短路电流计算方法主要依据 GB / T 15544. 1 - 2013 《三相交流系统短路电流计算 第 1 部分:电流计算》, 该标准由 IEC 60909 - 0:2001 《Shortcircuit currents in three -phase a. c. systems — Part 0:Calculation of currents》 等同转化而来, 对于短路 计算采用等效电压源法, 即将短路点视为一等效电压 源:

并将其作为网络中唯一的电压源。对 于单侧电源馈电并采用等效电压源计算的短路网络, 其系统图和等效电路图如图 1 所示。

短路电流和最小短路电流按照表 1 分别选取。

本文主 要讨论 04DX101 - 1 《建筑电气常用数据》 6 ~ 20 kV 三相短路电流计算公式中 c 的取值及应用。对于 20 kV 及以下的用户, 在不考虑异步电动机和静止变频器驱 动电动机影响的情况下, 最大短路电流计算其主要涉 及的计算条件如下:

① 选用表 1 中的最大短路电流 系数 cmax;

② 用等值阻抗等值外部网络时, 应使用 最小值;

③ 线路电阻采用 20 ℃ 时的数值。

(2)短路电流计算示例

表 2 式 (3) 与式 (5) 计算结果对比以及峰值系数简化计算的影响

工厂供配电的负荷计算方法及设备功率确定实例,小白快来学习吧!

电流、电压互感器相关知识大全,绝对值得你收藏!

电气二次控制回路基础知识精讲(通俗易懂),萌新都能看懂!



 
 
本文地址:https://wenda.xinb2b.cn/news50560.html,转载请注明出处。

推荐图文
推荐问答知道
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  违规举报  |  蜀ICP备18010318号-4  |  百度地图  | 
Processed in 0.071 second(s), 91 queries, Memory 0.46 M