全压冲击合闸定义(变压器过电压空载)

发布日期:2024-05-20 12:27:14     手机:https://m.xinb2b.cn/wenda/news584855.html    违规举报
核心提示:以额定电压对变压器合闸送电。新安装的变压器在空载状态下,合闸投入线路,然后再分闸切除,再合闸,再分闸,一般要重复三到五次,这就叫冲击合闸。在高压开关柜上直接操作。因为变压器在空载状态下投切时最大能产生两倍左右的过电压,这个过电压极易使变压器

全压冲击合闸定义

以额定电压对变压器合闸送电。新安装的变压器在空载状态下,合闸投入线路,然后再分闸切除,再合闸,再分闸,一般要重复三到五次,这就叫冲击合闸。在高压开关柜上直接操作。因为变压器在空载状态下投切时最大能产生两倍左右的过电压,这个过电压极易使变压器损坏,冲击合闸就是为了考核变压器能否经受这个过电压,检查变压器绝缘是否有薄弱点,以保证变压器今后运行更安全。

检验变压器差动保护是否能躲过励磁涌流的影响。是相对于“降电压”的一种说法。

“全电压”指正常工作电压全部投入。一般采取什么措施来保护变压器?应当在变压器高压侧与断路器间装设阀型避雷器,由于空载变压器绕组的磁能比阀型避雷器允许通过的能量要小得多,所以这种保护是可靠的,并且在非雷季节也不应退出。但在现场不可能那么有严格精确的控制。

 
 
本文地址:https://wenda.xinb2b.cn/news584855.html,转载请注明出处。

推荐图文