3千瓦电机用几平方线(铜线安培电流计算)

发布日期:2024-05-20 07:01:28     手机:https://m.xinb2b.cn/wenda/news585846.html    违规举报
核心提示:1、3KW电机,额定电流为6A。启动电流(最大电流)按6*2.5=15A计算,铜线负载能力按5安培每平方毫米计算。2、所以,15/5=3,应该配3平方毫米以上的铜线。

3千瓦电机用几平方线

1、3KW电机,额定电流为6A。启动电流(最大电流)按6*2.5=15A计算,铜线负载能力按5安培每平方毫米计算。

2、所以,15/5=3,应该配3平方毫米以上的铜线。

 
 
本文地址:https://wenda.xinb2b.cn/news585846.html,转载请注明出处。