西门子sf故障灯解决方法(硬件组态模拟量在)

发布日期:2024-05-21 01:37:23     手机:https://m.xinb2b.cn/wenda/news785196.html    违规举报
核心提示:西门子sf故障灯解决方法:  1、把plc里的程序先清除掉,sf灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能程序有问题,再在线看看plc信息s7-300plc上sf灯亮而bf灯闪烁,肯定是分布式现场总线profibus-dp通信或dp从站如a

西门子sf故障灯解决方法

西门子sf故障灯解决方法:

  1、把plc里的程序先清除掉,sf灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能程序有问题,再在线看看plc信息s7-300plc上sf灯亮而bf灯闪烁,肯定是分布式现场总线profibus-dp通信或dp从站如abb变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题。

  2、plc带模拟量模块如果有问题,仅仅plc上sf灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不会引起sf和bf灯同时亮;根据分析,重点检查s7-300plc的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),dp从站地址设置与组态的地址是否一致。

  

 
 
本文地址:https://wenda.xinb2b.cn/news785196.html,转载请注明出处。

推荐图文
推荐问答知道
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  违规举报  |  蜀ICP备18010318号-4  |  百度地图  | 
Processed in 0.075 second(s), 91 queries, Memory 0.46 M