很多同行对于制冷行业的一些单位换算比较模糊,很多换算系数都记不清楚。今天兔子哥就给大家汇总一下,有关制冷行业那些单位换算的事情,如果有缺少的,希望大家积极留言给我,加进去。
1温度的换算
先从最简单的开始——温度换算
摄氏度(C)与华氏度(F)
华氏度 = 32 + 摄氏度 × 1.8
摄氏度=(华氏度-32)/1.8
开氏温度(K)与摄氏度(C)
开氏温度(K)=摄氏度(C)+273.15
2压力的换算
Mpa、Kpa、pa、bar
1Mpa=1000Kpa;
1Kpa=1000pa;
1Mpa=10bar;
1bar=0.1Mpa=100Kpa;
1大气压=101.325Kpa=1bar=1公斤;
bar、Kpa、PSI
1bar=14.5psi;
1psi=6.895Kpa;
mH2O
1 kg/cm2=105=10 mH2O=1 bar=0.1 MPa
1 Pa=0.1 mmH2O=0.0001 mH2O
1 mH2O=104 Pa=10 kPa
3风速、体积的换算
1 CFM(立方英尺/分钟)=1.699 M³/H=0.4719 l/s
1 M³/H=0.5886CFM(立方英尺/分钟)
1 l/s=2.119CFM(立方英尺/分钟)
1 fpm(英尺每分钟)=0.3048 m/min=0.00508 m/s
4制冷量与功率
1 KW=1000 W
1 KW=861Kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量)
1 W= 1 J/s(焦/秒)
1 USTR(美国冷吨)=3024Kcal/h=3517W(冷量)
1 BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055J
1 BTU/H(英热单位/小时)=0.252kcal/h
1 BTU/H(英热单位/小时)=0.2931W(冷量)
1 MTU/H(千英热单位/小时)=0.2931KW(冷量)
1 HP(电)=0.75KW(电)
1 KW(电)=1.34HP(电)
1 RT(冷量)=3.517KW(冷量)
1 KW(冷量)=0.284RT=860kcal/h=3.412MBH(103英热单位/小时)
1 P(冷量)=2200kcal/h=2.56KW
1 kcal/h=1.163W
5简单计算公式
1、膨胀阀选型:冷吨+1.25%余量
2、压机功率:1P=0.735KW
3、制冷剂充注量:制冷量(KW)÷3.516×0.58
4、风冷机水流量 :制冷量(KW)÷温差÷1.163
5、水冷螺杆机冷水流量:制冷量(KW)×0.86÷温差
6、水冷螺杆机冷却水流量 :( 制冷量KW+压机功率)×0.86÷温差
6线的粗细与制冷量
1、空调安装
1、1.5mm2是12A-20A(2650~4500W) 1P~2P
2、2.5mm2是20-25A(4500~5500W) 2P
3、4 mm2是25-32A(5500~7500W) 2P~3P
4、6 mm2是32-40A(7500~8500W) 3P~4P
2、螺杆机组:
3、模块机组:
以上表格数据来源网络,仅供参考
7制冷量计算
1、空气的换热量
更正:公式一正确格式是:QT=Qs+Ql;(空气总热量=空气的显热+空气的潜热)
2、水流量计算与冷却塔估算:
注)、以上两个计算公式反过来也可以用;
即:知道了冷冻(却)水流量以及温差,可以推导出制冷(制热)量
冷却塔的估算:
8水管的设计计算
1、冷凝水管:
2、水管直径:
3、水管流速选择:
4、流量与阻力损失查询
9冷库冷负荷估算
10空调设计参数