设备发热量怎么计算(功率数据中心负载)

发布日期:2024-06-18 21:16:37     手机:https://m.xinb2b.cn/wenda/news431578.html    违规举报
核心提示:计算步骤 首先收集“所需数据”列表中要求的信息。然后根据下面的数据定义进行发热量计算,并将结果填写到“发热量分类汇总”列表中。将各分类汇总项相加,得到总发热量。 数据定义 IT设备总负载功率(W)所有IT设备电源输入功率之和。电源系统额定功

设备发热量怎么计算

计算步骤 

首先收集“所需数据”列表中要求的信息。然后根据下面的数据定义进行发热量计算,并将结果填写到“发热量分类汇总”列表中。将各分类汇总项相加,得到总发热量。 

数据定义 

IT设备总负载功率(W)所有IT设备电源输入功率之和。

电源系统额定功率UPS系统的额定功率。如果使用了冗余系统,请勿包括冗余UPS的功率。数据中心或网络机房散热量计算案例

某数据中心个面积为465平方米,额定功率为250kW,内有150个机架,最多有20位人员。在本例中,按照惯例假设该数据中心的功率负载为额定功率的30%,即75kW。在上述条件下,数据中心的总发热量为108kW,约为IT设备负载的1.5倍。

 
 
本文地址:https://wenda.xinb2b.cn/news431578.html,转载请注明出处。