净化车间一般温湿度控制多少

净化车间一般温度控制在23、5至25摄氏度之间,而湿度控制在百分之60到百分之70之间,内部有水濂柜在运作,另外还有抽风机。

现在我国是采用两种程序控制:

第一种程序是:温度高时制冷,温度低时蒸汽加热。湿度高时制冷,湿度低时蒸汽加热。当这个程序运作时,空调制冷到设定温度时,虽然DDC给信号不用制冷,但这时代湿度还是高于设定湿度。因为是靠制冷除湿,所以制冷阀还是打开的,室内温度降低,导致蒸汽加热阀业打开。但运转一定时间后,温度会降到18到19度,而湿度也会缓慢上升至百分之九十左右有时甚至到百分之百。

第二种程序是:温度高时制冷,温度低时蒸汽加热。湿度高时蒸汽除湿,湿度低时蒸汽加湿。当这个程序运作时,空调制冷到设定温度时,DDC给信号让制冷阀关闭,这样温度得到了控制。但这时湿度还是高于设定湿度,蒸汽除湿启动,虽然能下降几个百分点,但湿度还是保持在百分之八十五左右。

 
 