地暖总阀门处安装方法 地暖总阀门处安装方法如下

发布日期:2024-05-16 04:54:02     手机:https://m.xinb2b.cn/wenda/news634239.html    违规举报
核心提示:1、地暖分水器的安装:连接进出水口。每个环路加热管的进出水口应分别与分水器、集水器连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路。环路过多将导致分集

地暖总阀门处安装方法 地暖总阀门处安装方法如下

1、地暖分水器的安装:连接进出水口。每个环路加热管的进出水口应分别与分水器、集水器连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路。环路过多将导致分集水器处的管道过于密集,不利于安装。每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。

2、地暖分水器的安装:对应安装阀门。在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门,主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量装置时关闭用;设过滤器是为了防止杂质堵塞流量计和加热管。热计量装置前的阀门和过滤器,也可采用过滤球阀替代。在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管,并加装平衡阀或其他可关断调解阀。系统配件应采用耐腐蚀材料。安装泄水装置,用于验收前及以后维修时冲刷管道和泄水用,最好泄水装置就近有地漏等排水装置。对有热计量要求的系统应设置热计量装置。

3、地暖分水器的安装:设置旁通。在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间,应设置旁通管,旁通管上设置阀门。旁通管的连接位置应在总进水管的始端(阀门之前)和总出水管的末端(阀门之后)之间,保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。

4、地暖分水器的安装:设置手动或自动排气阀。分水器、集水器上均应设置手动或自动排气阀。尽量安装自动放气阀,以便在以后的使用过程中,给用户带来方便,避免了冷热压差以及补水等因素造成的集气,而使系统运行受阻。

 
 
本文地址:https://wenda.xinb2b.cn/news634239.html,转载请注明出处。