触电事故(无证上岗,触电身亡)

发布日期:2024-11-23 21:37:36     手机:https://m.xinb2b.cn/wenda/news7580.html    违规举报
核心提示:触电事故(无证上岗,触电身亡)7月1日,位于东莞市桥头镇桥新工业园的舒尔曼塑料(东莞)有限公司成品出料仓内冷冻仓库施工现场发生一起触电事故(两级均无漏电保护),事故造成1名操作工死亡,直接经济损失约为106.6万元人民币。近日,当地应急管理

触电事故(无证上岗,触电身亡)

触电事故(无证上岗,触电身亡)

7月1日,位于东莞市桥头镇桥新工业园的舒尔曼塑料(东莞)有限公司成品出料仓内冷冻仓库施工现场发生一起触电事故(两级均无漏电保护),事故造成1名操作工死亡,直接经济损失约为106.6万元人民币。

近日,当地应急管理局公布了该起事故调查报告...


1、操作工人无特种作业电工证,将套管三芯电缆的黄绿色线与研磨机的外壳PE线连接,同时将套管三芯电缆另一端(黄绿色此时为相线)接到距离研磨机约7米处的380V三相电源开关,并接通电源,导致研磨机外壳带电。

2、事发时操作工人赤脚站在地面潮湿的施工现场,左手(左手有电伤痕迹)碰触到机器外壳时(此时研磨机外壳已带电)。

3、设备连接的临时电源控制开关无漏电保护功能,车间取电的末级电源开关也无漏电保护功能,电流经人体形成回路,导致操作工人触电死亡。


惨痛的教训 触目惊心的触电事故合集!

案例一

因设备未接地,导致员工触电身亡


案例二

昆山某机械加工企业一员工

在操作机械设备时

不慎触碰到机械设备外的金属栏

导致触电身亡

事故原因:

设备电源线未接地

电源线绝缘层破损漏电导致触电事故


还有这些……


检修设备时触电身亡


 
 